Хронология событий и последнии новости о том что происходит на Японской станции АЭС Фукусима 1. 11 марта
Вид сверху на станцию (1975 год). Цифрами помечены энергоблоки (энергоблок № 6 в стадии строительства).
В момент землетрясения три работающих энергоблока были остановлены действием системы аварийной защиты, которая сработала в штатном режиме. Однако спустя час было прервано электроснабжение (в том числе и от резервных дизельных электростанций), предположительно из-за последовавшего за землетрясением цунами
Электроснабжение необходимо для отвода остаточных энерговыделений реакторов, которое, согласно формуле Вэя — Вигнера, в первые секунды составляет около 6,5 % от уровня мощности до останова, через час — примерно 1,4 %, через год — 0,023 %[7]. Сразу после потери резервных дизельных электростанций владелец станции, компания TEPCO, заявила правительству Японии об аварийной ситуации. С этого момента работа на площадке АЭС была сфокусирована на решении проблемы электроснабжения аварийных систем, для чего на станцию решили доставлять мобильные силовые установки для замещения неработающих дизелей.
Без достаточного охлаждения во всех трёх работавших до аварийного останова энергоблоках начал снижаться уровень теплоносителя и стало повышаться давление, создаваемое образующимся паром. Первая серьёзная ситуация возникла на энергоблоке № 1. Для недопущения повреждения реактора высоким давлением пар сбрасывали в гермооболочку, в которой давление возросло до 840 кПа при расчётном значении в 400 кПа. Чтобы гермооболочка не разрушилась, пар пришлось сбрасывать в атмосферу, при этом TEPCO и МАГАТЭ заявили, что он будет фильтроваться от радионуклидов. Давление в гермооблочке удалось сбросить, однако при этом в обстройку реакторного отделения проникло большое количество водорода, образовавшегося в результате оголения топлива и окисления циркониевой оболочки тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) паром (пароциркониевая реакция)
=====================
12 марта
Энергоблок-1 до (слева) и после взрыва.
В 6:36 по UTC на первом энергоблоке АЭС произошёл взрыв, в результате которого обрушилась часть бетонных конструкций. Причина взрыва — образование водорода в результате пароциркониевой реакции при высоких температуре и паросодержании [10]. Корпус реактора не пострадал, была разрушена внешняя оболочка блока из железобетона. Четыре человека, принимавшие участие в работах на станции, получили ранения и были направлены в больницы
Уровень радиации на границе промплощадки станции сразу после взрыва достиг 1015 мкЗв/час, через 4 минуты — 860 мкЗв/час, через 3 часа 22 минуты — 70,5 мкЗв/час
Во взятых передвижными лабораториями за территорией промплощадки АЭС пробах был обнаружен цезий, что может говорить о негерметичности оболочек некоторых ТВЭЛов, однако количественных данных не было приведено
В 12:20 стало известно, что Генеральный секретарь правительства Японии подтвердил информацию об утечке радиации. Масштабы утечки не уточнялись
В 12:41 по UTC Генеральный секретарь кабинета министров Юкио Эдано подтвердил, что при взрыве была разрушена внешняя бетонная стена здания реакторного отделения, а внутренняя стальная герметичная оболочка не была повреждена. Таким образом, по его словам, существенного выброса радиоактивных веществ не произошло. Юкио Эдано также заявил, что с целью охлаждения реактора было принято решение заполнить его гермооболочку морской водой с раствором борной кислоты (в пресс-релизе TEPCO указывается, что подача воды осуществлялась непосредственно в реактор[15]), что займет от пяти до десяти часов. По поводу причин взрыва Юкио Эдано заявил, что по мере падения уровня охлаждающей воды образовывался водород, который, просачиваясь в пространство между бетонной стеной и стальной оболочкой, смешивался с воздухом, что и привело к взрыву
========================
13 марта
Правительство Японии сообщило о сложной ситуации на блоке № 3 — вышла из строя система его аварийного охлаждения, которая должна была заработать при снижении уровня теплоносителя ниже определённой уставки. Имелись предварительные данные, что ТВЭЛы по высоте частично находились или находятся выше уровня воды. Существовала угроза взрыва водорода
Японские официальные лица уведомили МАГАТЭ, что в 9:20 по местному времени начался сброс давления в гермооболочке 3-го блока контролируемым выпуском пара. В дальнейшем из-за отсутствия всех возможностей охлаждения реактора изнутри началась подобная проведённой на первом блоке операция по закачке морской воды для охлаждения реактора
====================
14 марта
В 11:01 по местному времени произошёл взрыв водорода на третьем энергоблоке станции по тем же причинам, что и на первом. В результате ранения получили 11 человек.[19] Гермооболочка и корпус реактора, по сообщению японских официальных лиц, не были повреждены
На блоках 1 и 2 начались работы по восстановлению аварийного электроснабжения с помощью мобильных силовых установок. Продолжалась подача морской воды с борной кислотой для охлаждения реакторов блоков 1 и 3
На блоке 2 отказала система аварийного охлаждения, и TEPCO уведомило о начале такой же аварийной ситуации, как и на блоках 1 и 3
Рисунок разреза энергоблока
5 — бассейн выдержки отработавшего топлива; 10 — бетонная гермооболочка, ограничивающая сухую шахту реактора; 24 — бак-барботёр
После отказа системы охлаждения, на блоке 2 началась операция по охлаждению морской водой с борной кислотой, аналогичная проводимой на 1 и 3 блоках. Однако в процессе работ отказал предохранительный клапан сброса пара из реактора, и из-за возросшего давления, подача воды стала невозможной. Активная зона на некоторое время оголилась полностью, часть ТВЭЛов, вероятно, оказались серьёзно повреждены. Однако функции клапана удалось восстановить, что позволило сбросить давление и продолжить охлаждение морской водой
========================
15 марта
Примерно в 6:20 по местному времени произошёл взрыв на втором блоке АЭС[25]. Вероятно, повреждён бак-барботёр (резервуар в виде тора, находящийся на более низкой отметке, чем реактор), предназначенный для конденсации пара, поступающего из реактора в аварийных ситуациях. Давление в барботёре упало в три раза, что говорит о его повреждении. В момент взрыва уровень радиации на промплощадке вырос до 8217 мкЗв/час, но позже снизился на треть. Причиной взрыва, как и в предыдущих случаях, явилось скопление водорода. В результате взрыва возможно была нарушена целостность гермооболочки
Одновременно на блоке 4 произошёл пожар в хранилище отработанного ядерного топлива, радиоактивные вещества, по информации МАГАТЭ, стали поступать в атмосферу. Пожар был потушен в течение 2 часов
Со станции эвакуирован весь персонал. Вести борьбу с катастрофой остались 50 инженеров
=======================
16 марта
Внешний вид энергоблоков 1, 2, 3 и 4 на 16 марта
В 5:45 утра по местному времени сотрудниками, пытающимися наладить электроснабжение, было замечено пламя на углу здания энергоблока 4. Спустя 30 минут разведка персоналом не обнаружила признаков возгорания. Подать воду к энергоблоку 4 было невозможно из-за уровня излучения от блока 3.
В 8:34 утра по местному времени от блока 3 стали подниматься клубы белого дыма. Определить причину не удалось из-за отсутствия необходимого персонала и тяжёлой радиационной обстановки. Возможно, на блоке 3 произошло событие аналогичное случившемуся 15 марта на блоке 2, однако шума взрыва замечено не было
Уровень воды в бассейне выдержки топлива блока 5, упавший до опасных величин, удалось поднять. Планируется подача электропитания от работающего дизеля 6-го блока для решения этой проблемы
Министр сил самообороны Японии Тосими Китадзава заявил, что планируется сброс воды над энергоблоком 3 с помощью вертолётов. Также готовится заливка блока водой с земли, однако для этого необходимо расчистить завалы возле энергоблока
======================
17 марта
Уровень излучения на промплощадке станции, мкЗв/ч
В 09:48 по местному времени, ввиду угрозы повреждения отработавшего топлива в бассейнах выдержки третьего и четвёртого энергоблоков, началась операция по сбросу морской воды с военных вертолетов CH-47. Таким способом попытались заполнить бассейны. Двумя вертолетами осуществлено по 4 рейса
Подъезды к энергоблоку 3 удалось расчистить от крупного мусора (последствий цунами). После этого, с 19:05 до 19:45, воду в бассейн выдержки отработавшего топлива 3-го энергоблока безуспешно пытались заливать шесть полицейских грузовиков, экипированных водяными пушками. Им не удалось достать до бассейна. Затем, с 19:45 до 20:09, пять пожарных машин, оснащённых насосами высокого давления, вылили 30 тонн воды в район 3-го блока
В последние дни штаб по ликвидации аварии столкнулся с чрезвычайно сложной задачей по выбору приоритета работ. Необходимо вести пролив морской водой на блоках 1-4 и периодически сбрасывать из них пар, при этом костяк персонала необходим на блоках 5 и 6 для усилий по сохранению их в нормальном состоянии. Эти задачи решались 50-ю инженерами, оставшимися после эвакуации остального персонала. Их работа осложняется серьёзным ухудшением радиационной обстановки после каждого сброса пара, которое вынуждает людей перемещаться в укрытие. Из-за высокого уровня излучения также затруднён анализ степени возможного повреждения различных функциональных систем. 17 марта количество персонала удалось существенно расширить — на промплощадке присутствуют ещё 130 человек, в том числе солдаты сил самообороны. В дополнение небольшая рабочая бригада пожарных и полицейских участвовала в операции по заливке воды с земли
В течение дня проходила операция по подключению силовой линии электропередач для восстановления электроснабжения энергоблока 2, которая была приостановлена на время операции по заливке воды с земли и возобновлена в 20:30. Кроме того, удалось восстановить работу резервной дизельной электростанции блока 6, её используют поочерёдно для подачи воды в блоки 5 и 6
=====================
18 марта
В 14:00 по местному времени возобновились попытки охлаждения ОЯТ, находящегося в бассейне выдержки блока 3. Шесть пожарных машин вылили примерно 40 тонн воды, в это же время, с помощью предоставленной армией США системы распыления воды высокого давления, было подано ещё 2 тонны. Операцию проводили Силы самообороны Японии совместно с пожарным управлением Токио
В течение всего дня продолжались работы по прокладке линии электропередач к энергоблоку 2 от линии компании Tohoku Electric Power (англ.)русск. в 1,5 км от станции. В 16:00 TEPCO объявила об окончании работ. После проверок функционирования систем планируется восстановление электроснабжения аварийных систем сначала блока 2, а затем блоков 1, 3 и 4. Двенадцать сотрудников TEPCO осуществляли операцию, при поддержке ещё около 150 человек. По-прежнему в работе дизель блока 6, который поочерёдно снабжает электроэнергией 5 и 6 блоки
====================
19 марта
Уровни ионизирующего излучения, зафиксированные при облёте окрестностей станции в течение 40 часов 17, 18 и 19 марта
На площадке станции было развёрнуто спецподразделение токийских пожарных, в арсенале которых имеется мощнейший пожарный автомобиль, способный закачивать 3000 литров воды в минуту на высоту 22 метра. С помощью него и других машин через отверстие в стене заливают воду в бассейн выдержки отработавшего топлива блока 3 непрерывно с 14:00 по местному времени
Закончилась 11-часовая операция по просверливанию 7-сантиметровых отверстий в крышах 5-го и 6-го энергоблоков. Это сделали в качестве предупредительной меры для недопущения скопления водорода. Восстановлена работа уже двух резервных дизельных электростанций блока 6, что позволило наладить стабильный отвод остаточных тепловыделений от реакторов и бассейнов выдержки блоков 5 и 6[42][44]. Ведутся работы по соединению подключенного к внешней линии блока 2 с другими блоками. Подсоединён блок 2, остальные планируется подключить в ближайшее время. Восстановление электроснабжения назначено на 20 марта
====================
20 марта
Непрерывная заливка воды в бассейн выдержки отработавшего топлива блока 3 продолжалась более 13 часов, до 3:40 по местному времени. В район энергоблока залито в общей сложности 2 000 тонн воды. В 8:20 началась аналогичная операция на четвёртом блоке. 11 пожарных автомобилей сил самообороны залили 80 тонн воды в район его бассейна выдержки к 9:30. После полудня операция продолжилась заливкой ещё 80-и тонн. Затем ликвидаторы приступили к заливке 40 тонн воды в бассейн выдержки блока 2.
Ситуация в бассейнах выдержки блоков 5 и 6 полностью нормализовалась, постоянный теплоотвод за счёт электроснабжения от двух резервных дизельных электростанций позволил снизить температуру воды в бассейнах до нормальной
Утром в гермооболочке блока 3 поднялось давление. Готовилась операция по краткосрочному сбросу среды из гермооболочки для снижения давления, однако позже оно стабилизировалось на более высоком уровне, необходимость сброса исчезла
========================
21 марта
До 04:00 по местному времени продолжалась 6,5 часовая операция пожарных по дополнительной заливке воды в бассейн выдержки отработавшего топлива блока 3, с 6:37 до 8:30 силы самообороны заливали воду в бассейн выдержки блока 4
Давление в гермооболочке блока 3, которое поднималось ранее, упало почти в три раза до безопасной величины
==========================
22 марта
Силовые кабели подключены ко всем 6 энергоблокам станции, ведутся проверки работоспособности систем. Для заливки воды в четвертый энергоблок установлена дистанционно управляемая конструкция — строительная машина с насосом, обеспечивающим расход 160 тонн/час и гибким 58-метровым стволом. Над вторым и третьим реакторами вновь были замечены дым и пар, ликвидаторам на некоторое время пришлось отойти в укрытие. К концу дня дым практически рассеялся
======================
23 марта
В течение дня велись работы по заливке воды в бассейны выдержки топлива блоков 3 и 4. Во второй половине дня появились клубы дыма серого цвета над энергоблоком 3, уровень радиации при этом не изменился, однако персоналу, который вёл работы по восстановлению работоспособности систем блока 3 и пожарным, заливающим воду в него, пришлось на время отойти от блока в укрытие. Дым рассеялся в течение часа
Имеются успехи в работах по восстановлению электроснабжения блоков 1-4, на блоке три удалось восстановить индикацию приборов блочного щита управления. Блоки 5 и 6 полностью переведены на внешнее электроснабжение
==========================
24 марта
Над энергоблоками 1—4 с вертолёта был замечен белый дым, по-видимости пар. Над первым энергоблоком этого ранее не наблюдалось. В гермооболочке блока 1 стало расти давление. Расход воды на охлаждение реактора уменьшили, так как в TEPCO считают, что рост давления обусловлен увеличением подачи воды на охлаждение реактора 23 марта. Продолжаются работы по налаживанию электроснабжения, восстановлена индикация приборов теперь и на щите управления блока 1
========================
25 марта
Одна из барж с пресной водой на пути к станции
Восстановлена индикация приборов блочного щита управления блока 1, идёт проверка работоспособности его систем, давление в гермооболочке стабилизировано. В бассейн выдержки блока 4 залиты очередные 150 тонн воды. Идёт подготовка к переводу пролива реакторов и гермооболочек всех энергоблоков на пресную воду
=====================
26 марта
Налажен постоянный пролив реакторов блоков 1, 2 и 3 пресной водой вместо морской. Давление в гермооболочке блока 1, повысившееся в предыдущие дни, снижено до прежних величин
=====================
27 марта
Так же, как и на 1 и 3 энергоблоках, на блоке 2 восстановлена индикация приборов блочного щита управления. На блоках 1, 2 и 4 восстановлены некоторые рабочие функции. Начались работы по откачке воды из затопленных турбинных залов энергоблоков в систему конденсата. Ведётся откачка на блоке 1 и подготавливается на блоках 2 и 3. Откачка воды необходима для восстановления электроснабжения и работы систем охлаждения. Работы осложняются высоким уровнем ионизирующего излучения от воды — 60 мЗв/ч на блоке 1, 1000 мЗв/ч на блоке 2 и 750 мЗв/ч на блоке 3. Активность воды является следствием распада короткоживущих нуклидов (в основном иода-131), что позволяет предположить поступления радиоактивных веществ из реакторных систем. Однако давление в реакторах не падает, что указывает на отсутствие крупномасштабных течей оборудования и трубопроводов
====================
28—29 марта
Продолжается откачка воды из затопленного турбинного отделения блока-1, подготавливаются к этому блоки 2 и 3. Без выполнения этих работ восстановление электроснабжения и работоспособности штатных систем не представляется возможным, так как все они находятся в турбинном отделении. При этом размеры затопленных подземных помещений очень большие, поэтому сроки выполнения этих работ неизвестны. Кроме того, конденсаторы турбин, куда собираются откачивать воду, итак заполнены водой, и для начала необходимо куда-то откачать её. Судя по активности воды в турбинных отделениях, в той или иной мере протекают гермооболочки блоков 1, 2 и 3, наиболее серьёзная течь на блоке 2. Предполагается, что радиоактивные материалы из расплавленного топлива вышли за пределы корпуса реактора, а затем, вместе с водой, и из гермооболочек. Очень высокий уровень ионизирующего излучения от воды в турбинных отделениях мешает восстановительным работам. На блоке 2 он по прежнему составляет 1000 мЗв/ч, на блоке 1 — 0,4 мЗв/ч. На блоке 3 уровень неизвестен, так как входы в подвальные помещения завалены мусором от цунами
========================
31 марта—1 апреля
Аварийным блокам требуется дополнительное оборудование для закачки воды в бассейны выдержки. На площадке уже действуют две мощные строительные машины с дистанционным управлением и 58-метровым гибким стволом производства компании Putzmeister (нем.)русск., которые были предоставлены TEPCO одной из японских строительных компаний. 31 марта с завода в Германии были отправлены дополнительно две таких машины, завод компании в США начал готовить к отправке ещё две, с 70-метровыми стволами
31 марта две имеющиеся строительные машины заливали морскую воду в бассейны выдержки отработавшего топлива блоков 1 и 3, 1 апреля одна из машин переведена на блок 4
Состояние всех реакторов остаётся стабильным, временными электронасосами в них подаётся пресная вода с расходом 7-8 м³/ч. Показания датчиков температуры в верхней части реакторов: блок 1 — 256 °C (в нижней части корпуса — 128 °C), блок 2 — 165 °C, блок 3 — 101 °C (в нижней части корпуса — 112 °C). Давление в корпусе реактора и гермооболочке блока 1 незначительно снизилось. Давление в гермооболочке блока 2 остаётся атмосферным. Давление в гермооболочке блока 3 немного выше атмосферного
Для решения проблемы затопленных помещений под энергоблоками TEPCO намеревается принять ряд серьёзных мер — построить рядом с аварийными блоками очистные сооружения, которые будут способны перерабатывать 20 тонн воды в час, ёмкость для приёма очищенной воды объёмом 6 000 м³ и пруд объёмом 4 000 м³
Откачка воды из затопленных помещений блока 1 в конденсатор турбины остановлена из-за его наполнения. На всех блоках планируется откачка воды из конденсаторов в баки хранения конденсата, а оттуда в другие ёмкости. Ведутся подготовительные работы
=======================
2—4 апреля
2 апреля при поиске путей поступления радиоактивных веществ в море, ликвидаторами аварии было обнаружено, что бетонный канал для электрокабелей, располагающийся на глубине 2 метра в непосредственной близости от водозабора морской воды (для нужд технического водоснабжения) энергоблока 2 заполнен высокоактивной водой. Уровень излучения от её поверхности такой же, как в подвальных помещениях блока 2 (1000 мЗв/ч[73]), с которыми канал имеет связь через систему технологических тоннелей. Кроме того, было обнаружено, что в стене кабельного канала имеется трещина шириной 20 см. Было принято решение залить бетоном участок с трещиной, однако две попытки это сделать не увенчались успехом, так как большой расход воды через трещину не даёт бетону затвердевать. 3 апреля была предпринята попытка залить трещину специальным полимерным материалом, которая также не увенчалась успехом. 4 апреля сотрудники пытались удостовериться, что именно эта трещина является причиной утечки в море. В один из тоннелей под энергоблоком 2, примыкающий к треснувшему каналу, была залита жидкость-маркер белого цвета, однако в канале она в итоге не появилась. Предпринимаются дальнейшие попытки остановить течь через трещину, в случае их безуспешности планируется укреплять землю в районе течи химическими веществами
Электроснабжение временных насосов, подающих воду в гермооболочки блоков 1, 2 и 3, переведено с мобильных силовых установок на внешнее 2 апреля. В этот же день началась откачка воды из конденсатора блока 2 в бак запаса конденсата, для высвобождения объёмов под приёмку воды из подвальных помещений. Температуры в реакторах к 4 апреля стабильны или снижаются
4 апреля для решения экстренной задачи откачки высокорадиоактивной воды из подземных сооружений энергоблоков 1, 2 и 3, TEPCO, ссылаясь на Section 1 of the Article 64 of the Nuclear Reactor Regulation Law, объявила о вынужденном сбросе в море примерно 10000 тонн низкорадиоактивной воды из штатного станционного хранилища радиоактивных отходов. Эта мера необходима для высвобождения объёма под высокоактивную воду. Правительство Японии дало разрешение на операцию, об этом NISA проинформировала МАГАТЭ. По заявлению TEPCO, сброс воды может добавить к дозовой нагрузке человека, который бы неподалёку от станции жил и питался целый год, лишь около 0,6 мЗв (2,4 мЗв — природная годовая доза любого человека). В дополнение необходима откачка в море ещё 1500 тонн из подземных сооружений блоков 5 и 6, в которые просачиваются и накапливаются грунтовые воды. Их накопление потенциально опасно для важных систем энергоблоков
=========================
5—7 апреля
Течь высокорадиоактивной воды в море из подземного канала для электрокабелей была остановлена 5 апреля в 23:38 мск. В участке земли, примыкающем к трещине, пробурили два отверстия до гравийной подушки и залили в них 1500 литров жидкого стекла
Начиная с 7 апреля ликвидаторы аварии начали подавать азот в гермооболочку блока 1 для вытеснения водорода из неё и недопущения таким образом образования взрывоопасной концентрации. За 6 дней планируется закачать 6000 м³ азота, после чего операцию планируют провести на блоках 2 и 3
По прежнему остро стоит проблема откачки высокоактивной воды из затопленных подземных сооружений энергоблоков. Объёмы воды в них оцениваются в 50 000 тонн. Ситуация осложняется тем, что ежесуточно в реакторы и их гермооболочки заливается в целом около 500 тонн воды, часть которой, загрязнившись, выливается в затопленные помещения. Штатного хранилища радиоактивных отходов, из которого выливают в море 10 000 тонн низкоактивной воды (с 4 по 6 апреля уже вылито 6 000 тонн), недостаточно для решения проблемы. По просьбе TEPCO из префектуры Сидзуока направили плавучее сооружение «Mega-Float» ёмкостью около 10 000 тонн. 7 апреля оно прибыло в порт Иокогама, где его собираются подготовить и оборудовать для хранения радиоактивной воды. Также TEPCO намеревается строить временные хранилища на территории станции. По расчётам TEPCO все три пути в сумме предоставят 60 000 м³ свободных объёмов.
=======================
8-9 апреля
Продолжающиеся мощные афтершоки не оказали влияния на ход восстановительных работ на станции, охлаждение реакторов не прерывалось[85]. Ситуация на станции остаётся очень серьёзной, однако есть продвижение в работах по восстановлению электроснабжения систем и функций контрольно-измерительных приборов
Уровень воды в подземных сооружениях второго энергоблока к 10 апреля поднялся на 12 см после того, как утечка воды в океан была остановлена 5 апреля. В стенах всех энергоблоков проделали отверстия и прокладывают временные трубопроводы от затопленных помещений в турбинных отделениях к освободившемуся штатному хранилищу радиоактивных отходов, в котором ведётся проверка функций
================================
10 апреля.
Анализ сведений о ситуации на Фукусиме-1, которые поступают на мировые новостные порталы, приводит в замешательство некоторые пытливые умы.
Но главное усвоили - есть информация, которую стоит подвергать сомнению, это с одной стороны. А с другой, японцы находятся в стадии глубого замешательства и принимают в качестве помощи только одеяла, дозиметры и насосы.
Любые предложение ума и интеллекта как со стороны россиян, так и украинцев, пока без ответа. Видимо, чужие там ходить не должны и есть, что скрывать…
Сброс радиоактивной воды из реакторов АЭС "Фукусима-1" привел к значительному повышению уровня радиации в море. Тем временем компания-оператор ТЕРСО начала строить стальное заграждение вокруг аварийного энергоблока.
Уровень радиации в морской воде вокруг аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" увеличивается. Как сообщила в субботу, 9 апреля, компания-оператор ТЕРСО, загрязнение воды йодом-131 к северу от АЭС составляет 110 мегабеккерелей, что в 2800 раз больше допустимого предела. В начале текущей недели допустимый уровень был превышен в 600 раз, а к среде, 6 апреля, - в 1000 раз.
Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" не установил источник утечки радиоактивной воды в помещения второго реактора, сообщает телекомпания Эн-эйч-кей со ссылкой на оператора станции ТЕРСО. "По данным ТЕРСО, уровень воды в бетонном туннеле второго реактора поднялся на 10 см после того, как утечка воды в океан была остановлена в среду", - передает Эн-эйч-кей. Компания утверждает, что промежуток между поверхностью воды и краем туннеля по данным на 07:00 местного времени субботы был 94 см, что отрицает любую возможность утечки радиоактивной воды из-за переполнения туннеля.
Кроме того, компания продолжает сброс слаборадиоактивной воды в океан для освобождения пространства для более тяжелой радиоактивной воды. По данным ТЕРСО уже 7,7 тыс. тонн слаборадиоактивной воды было слито в море и к концу субботы 9 апреля ожидается сброс еще 800 тонн.
В связи с увеличением радиационного фона японское агентство по атомной безопасности Nisa потребовало от компании-оператора усилить контроль над ситуацией и не допустить попадания радиоактивных веществ в Тихий океан. ТЕРСО надеется, что стальное заграждение длиной 120 метров, которое она начала возводить вокруг здания второго энергоблока, предотвратит дальнейшую утечку радиации. Откачка слаборадиоактивной воды в море должна прекратиться к воскресенью, 10 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ТЕРСО.
Китай запретил импорт продуктов из 12 префектур Японии
Соседние с Японией государства выражают обеспокоенность загрязнением морских вод в районе "Фукусимы-1". Так, Китай потребовал от властей в Токио подробного отчета о ситуации. По сообщению китайской стороны, на прибывающих из Японии самолетах и морских судах в десяти случаях зафиксирован повышенный уровень радиации. В связи с этим в КНР был введен запрет на ввоз ряда пищевых продуктов из 12 японских префектур, сообщает 9 апреля агентство DAPD.
В распоряжении китайских властей подчеркивается, что местные органы должны усилить радиоактивный контроль за продуктами, поставляемыми из других регионов Японии. Официальный Токио в свою очередь утверждает, что, несмотря на аварийную ситуацию вокруг АЭС "Фукусима-1", в продуктах, производимых в Японии, отсутствуют радиоактивные элементы.
Утечка радиоактивной воды еще на одной АЭС
Агентство dpa напоминает, что 8 апреля в Японии произошло новое землетрясение магнитудой 7,1 балла. Подземные толчки были зафиксированы примерно в том же районе, где и предыдущие колебания - на северо-востоке страны в 115 км от АЭС "Фукусима-1". В связи с этим появились сведения о новой радиоактивной угрозе: на атомной электростанции "Онагава", расположенной в префектуре Мияги, была обнаружена утечка радиоактивной воды из резервуаров с отработанным ядерным топливом. Однако компания-оператор Tohoku Electric Power заявила, что, несмотря на утечку, радиационный фон вокруг АЭС "Онагава" и в море не повысился и ситуация находится под контролем.
Компании, выполняющие работы на японской АЭС "Фукусима-1”, не согласны с введением повышенных норм облучения
Подрядные компании, выполняющие работы на японской АЭС "Фукусима-1” по заказу её оператора – энергокомпании "Токио электрик пауэр” /ТЭПКО/, отвергают введенные ранее с согласия властей временные повышенные нормы облучения для сотрудников. Об этом сообщают местные СМИ.
Обычно годовой предельной нормой радиационного облучения для специалистов, принимающих участие в аварийных работах, в Японии считается 100 миллизивертов. Дозу радиации больше этого уровня уже получил 21 человек. В нынешних чрезвычайных условиях планка для ликвидаторов была повышена до 250 миллизивертов. Норма облучения для обычного человека – от 1 до 2,5 миллизивертов в год.
Как отмечает агентство Киодо, руководители подрядных организаций при направлении своих работников для выполнения различных заданий в зоне АЭС намерены придерживаться прежних норм. "Нам следует проявлять благоразумие, – считает инженер компании "Кандэнко”. – Исходя из требований техники безопасности, мы не будем превышать лимит в 100 миллизивертов”. Его мнение разделяют также директора компании "Токио энерджи” и строительных концернов "Кадзима” и "Тайсэй”.
Тем не менее, в самой ТЭПКО склонны подчиняться принятым ранее более высоким нормам облучения.
Компания Toshiba, проектировавшая реакторы для АЭС «Фукусима-1», заявила, что сможет вывести ее из эксплуатации за 10 лет, но японские власти считают, что еще рано составлять подобный график.
Выведение станции из эксплуатации предполагает извлечение топливных стержней из четырех реакторов, а также очистку бассейнов с отработанным топливом. После этих процедур можно начать снос зданий. Десятилетний срок для такой операции — достаточно небольшой срок. Например, для закрытия реактора американской АЭС «Три-Майл-Айленд» потребовалось 15 лет. В 1979 году там произошла авария, в которой также был частично разрушен корпус реактора и произошла утечка радиоактивного топлива.
Тем не менее, генсек японского кабинета министров Юкио Эдано считает, что график закрытия станции составлять пока рано. «Тот факт, что реакторы нестабильны, заставляет нас продолжать переговоры о том, насколько в принципе возможно составление такого плана», — сказал Эдано.
По обновленным данным, жертвами стихийного бедствия стали 12 тысяч 876 человек, еще 14 тысяч 865 человек числятся пропавшими без вести. Во временных убежищах живут порядка 153 тысячи эвакуированных или лишившихся крова людей. Кроме того, вечером в четверг в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, которое стало самым мощным афтершоком мега-землетрясения 11 марта.
10 апреля Фукусима: сильно радиактивную воду пока откачать не получается
Откачка радиоактивной воды на А.Э.С «Фукусима дай-ити» задерживается
Работы по удалению высокорадиоактивной воды на аварийной А.Э.С «Фукусима дай-ити» сталкиваются с трудностями, так как требуется больше времени для подготовки.
Вода с высоким уровнем радиационного загрязнения в турбинных зданиях и в бетонном туннеле мешает работе с целью восстановления охладительных функций на аварийных реакторах. Всего речь следует о воде в количестве, превышающем 50.000 тонн.
Оператор А.Э.С компания Токио Дэнрёку планирует перекачать высокорадиоактивную воду на объект для переработки ядерных отходов и в турбинные конденсаторы.
В настоящее время компания ведет прокладку шлангов между турбинными зданиями и объектом для переработки ядерных отходов
Пробы, взятые несколько раз в море на расстоянии 15 км от береговой линии у побережья города Минами-сома севернее А.Э.С, показали превышение установленного максимума уровня радиации в 9,3 раза.
=====================
Добавлено (12.04.2011, 15:59)
---------------------------------------------
Дата: 12 апреля 2011 года.
Авария на "Фукусиме-1" получила чернобыльский статус
12 апреля стало известно, что правительство Японии повысило уровень опасности на "Фукусиме-1" - теперь ситуация на аварийной АЭС оценивается в семь баллов из семи по международной шкале опасности INES. Такие данные приводит "Киодо" со ссылкой национальное ядерное агентство. До этого в семь баллов оценивали только аварию на Чернобыльской АЭС. Ситуация на "Фукусиме-1" ранее оценивалась в шесть баллов.
Седьмая ступень по шкале INES означает выброс нескольких десятков тысяч терабеккерелей радиоактивного материала, что может повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья населения и для окружающей среды.
Между тем, компания-оператор АЭС "Фукусима-1" Tepco сообщила, что на четвертом реакторе атомной станции возник пожар, передает Reuters.
Работник АЭС заметил пожар во вторник, 12 апреля, около 06:38 по местному времени. В тушении пожара принимали участие пожарные отряды Сил самообороны Японии.
В данный момент пламени и дыма над реактором нет, однако представитель Tepco сообщил, что пока не может с полной уверенностью сказать, потушен ли пожар. Также пока нет информации о том, что послужило причиной возгорания. Пожар не повлиял на радиационный фон на прилегающей к АЭС территории.
Это далеко не первая нештатная ситуация на "Фукусиме-1". С 11 марта 2011 года, когда на севере Японии произошло мощное землетрясение, повлекшее за собой цунами, на станции был зафиксирован ряд аварий. В результате на станции и вокруг нее существенно повысился радиационный фон. 11 апреля власти страны приняли решение расширить зону эвакуации вокруг "Фукусимы-1".
==================
Персонал двух АЭС в Фукусиме эвакуируют из-за нового землетрясенияСюжеты
На АЭС "Фукусима-1" началась эвакуация персонала в связи с новым землетрясением, произошедшим недалеко от аварийной станции ранее во вторник, 12 апреля. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Как добавляет Reuters, аналогичные меры приняты и на АЭС "Фукусима-2", расположенной в той же префектуре. Оттуда также в целях предосторожности выводят рабочих.
На данный момент никаких данных об ухудшении ситуации на атомных электростанциях в Фукусиме нет, подчеркивает компания-оператор Tepco.
Магнитуда последнего на данный момент землетрясения составляла 6,3. К разрушениям оно не привело; угрозы цунами также нет, но есть вероятность повторения подземных толчков магнитудой до 7. По данным CNN, новое землетрясение привело к жертвам - погибли как минимум шестеро.
Землетрясение 12 апреля - отголосок землетрясения магнитудой девять, произошедшего месяц назад и повлекшего за собой мощное цунами. Тот удар стихии привел к авариям на АЭС в Фукусиме, в первую очередь на "Фукусиме-1", где из-за отключения электроэнергии реакторы остались без охлаждения. В результате на станции стали происходить аварии и утечки радиации; вокруг существенно повысился радиационный фон. Жители региона были эвакуированы.
12 апреля правительство Японии повысило уровень опасности на аварийной АЭС до семи баллов из семи возможных по международной шкале опасности INES. До этого такой балл получала только авария на Чернобыльской АЭС. Как сообщили в Tepco, повышение уровня обусловлено не новыми подземными толчками, а распространением радиации с аварийной АЭС - радиоактивными изотопами загрязнены окружающая среда, продукты, вода. Более того, отмечают неназванные сотрудники компании, если утечки с "Фукусимы-1" в ближайшее время не прекратятся, эта авария по своим масштабам может даже превзойти Чернобыль.
Добавлено (13.04.2011, 23:26)
---------------------------------------------
В четвертом энергоблоке «Фукусимы-1» частично расплавилось топливо
ТОКИО, 13 апреля. Токийская энергетическая компания TEPCO подтвердила расплавление ядерного топлива в бассейне выдержки в четвертом энергоблоке японской АЭС «Фукусима-1». Однако, пишет Газета.Ru со ссылкой на «Киодо», большая часть топлива не расплавлена.
К подобному выводу специалисты пришли после изучения радиоактивной воды на АЭС, к которой примешалась и охлаждающая жидкость из бассейнов выдержки.
Напомним, ранее сегодня TEPCO сообщила, что радиация в морской воде у побережья префектуры Фукусима достигла самой высокой точки за три недели наблюдений.
А днем ранее представители компании-оператора аварийной станции «Фукусима-1» сообщили, что ма<